    Здравствуйте.
    У меня на одном из домов стоит ТРМ1032М-11, на датчике внешней температуры которого висят еще 2 контроллера ТРМ1032М-01.
    Сегодня (уже второй раз) ночью сбросился головной контроллер в дефолт.
    С утра я установил в работу оба контура головного контроллера (настройки насосов, старт контуров), настроил график отопления, но не смог установить параметр "количество точек графика". В дефолте там стоит 2. Надо 4.
    С момента сброса настроек в дефолт перестала раздаваться внешняя температура на подчиненные контроллеры, не смог удаленно установить адреса подчиненных контроллеров.
    Кстати замечу: грамотно сделано, что связь между контроллерами идет по двум RS485. Один для раздачи температуры, другой для связи с внешним миром через шлюз.
    Что собираюсь сделать: Пойду, врукопашную поставлю параметры, которые (надеюсь пока) не настроил удаленно, да и заодно перепрошью с лаптя контроллер. Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
    Почитав форум понял, что сбрасываться контроллер может из-за некачественного питания... Другие причины могут быть?
    Нужно ли мне сделать что-то еще?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dementey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня на одном из домов стоит ТРМ1032М-11, на датчике внешней температуры которого висят еще 2 контроллера ТРМ1032М-01.
    Сегодня (уже второй раз) ночью сбросился головной контроллер в дефолт.
    С утра я установил в работу оба контура головного контроллера (настройки насосов, старт контуров), настроил график отопления, но не смог установить параметр "количество точек графика". В дефолте там стоит 2. Надо 4.
    С момента сброса настроек в дефолт перестала раздаваться внешняя температура на подчиненные контроллеры, не смог удаленно установить адреса подчиненных контроллеров.
    Кстати замечу: грамотно сделано, что связь между контроллерами идет по двум RS485. Один для раздачи температуры, другой для связи с внешним миром через шлюз.
    Что собираюсь сделать: Пойду, врукопашную поставлю параметры, которые (надеюсь пока) не настроил удаленно, да и заодно перепрошью с лаптя контроллер. Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
    Почитав форум понял, что сбрасываться контроллер может из-за некачественного питания... Другие причины могут быть?
    Нужно ли мне сделать что-то еще?
    Добрый день, да, по питанию такой момент может происходить. Сбои могут происходить из-за сильных помех, или неправильной адресацией (к примеру скоростью, адресов, четность битов, если связь рвется часто - можно попробовать поставить скорость передачи данных поменьше). Так же следует прослеживать актуальность прошивок на всех контроллерах. Рекомендуем устанавливать последние версии (если на группе контроллеров стоят разные версии прошивок может быть некорректная работа или же в принципе отсутствие связи).
    По поводу OwenCloud , мы рассмотрим ваше предложение.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Так же следует прослеживать актуальность прошивок на всех контроллерах. Рекомендуем устанавливать последние версии.
    Не прошивается что то... На контроллере версия 1.2.3, но под этой версией не коннектится. А коннектится под версией 1.1.1. Но не прошивается... Картинки прилагаю.
    Вобщем, operator, I need help.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ВерсияТРМ1032М.jpg 
Просмотров:	45 
Размер:	210.0 Кб 
ID:	74493
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Не_прошивается.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	107.9 Кб 
ID:	74494

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    По поводу OwenCloud , мы рассмотрим ваше предложение.
    Туда бы еще добавить время работы КЗР и время минимальной подачи. А то на отопление сделал, когда ходил, а на ГВС не сделал. Блин. Опять переться на кнопки понажимать. Удобней было бы с верхнего уровня...

    Да по большому счету, неплохо было бы, чтоб полный комплект настроек нижнего уровня был бы доступен сверху.
    Люди используют это оборудование достаточно искушенные, если накосячат сверху до состояния, что надо бежать и врукопашную исправлять настройки, то, как говорится сами себе злобные буратины, и получать ценный опыт всегда полезно.
    Прошу подумать на эту тему...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dementey Посмотреть сообщение
    Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
    Добрый день, в будущем планируется выделить отдельный регистр для версии прошивки, который будет отображаться и в OwenCloud. Точных сроков по его добавлению на данный момент нет.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС