Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Писал выше:
у меня в период отладки при перезагрузке программы в ПЛК зависал обмен со стороны панели, пришлось поставить на панели индикатор наличия связи и кнопку "прервать/восстановить связь".

У меня нет опыта эксплуатации ПЛК и панели Овен (программу сдал год назад, но оборудование не ввели в эксплуатацию), не могу сказать, будет ли зависать связь. Поэтому оставил кнопку на видном месте панели.
только что с двух установок с ПЛК-160 старый примерно 2018 года +СП307, соединены напрямую патчкордом
стабильное зависание обмена, панель регулярно тупит, при этом плк даже в кдс отказывался соединяться - один раз при первом соединении, выдал предупреждение про версии проекта и тут же ушёл в отвал связи наглухо - даже через юсб, хотя дрова у меня стояли. Взял обычный дешманский свитч за 1500 рублей, собрал через него сетку - соединился сразу
при этом, что напрямую, что через свитч - спокойно пингуется.
вторая установка - такая же хрень, даже через свитч отказывался соединяться, перезапуск панели вообще не оказал никакого эффекта, только передёрнуть питание плк
некорректные настройки обмена по таймаутам и периодам.
нет "корректных" настроек как таковых вообще и в частности. Ни в документации ни на одно, ни на другое. Поэтому говорить по "некорректность" - некорректно. Вот такой каламбур