Писал выше:
у меня в период отладки при перезагрузке программы в ПЛК зависал обмен со стороны панели, пришлось поставить на панели индикатор наличия связи и кнопку "прервать/восстановить связь".

У меня нет опыта эксплуатации ПЛК и панели Овен (программу сдал год назад, но оборудование не ввели в эксплуатацию), не могу сказать, будет ли зависать связь. Поэтому оставил кнопку на видном месте панели.

Поставьте такие кнопки и посмотрите - поможет ли временное отключение связи.
Далее, нужно искать и устранять причину зависания. Скорее всего, некорректные настройки обмена по таймаутам и периодам.