    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    0000h-0001h unsigned dword
    000Eh signed word
    Не подскажете как читать в ПР200 эти адреса и какие настройки во вкладке прибор надо ставить в программе owen logic?
    unsigned dword, это 32 битное целочисленное, типа DWORD (UDINT), адрес 0 (занимает 2 регистра)
    000Eh signed word - это 16 битное ( 1 регистр), знаковое целочисленное, типа INT, адрес 14 ( переводится калькулятором в режиме программист), так как в Лоджике нет знакового целочисленного,
    то придётся после приёма, конвертировать во Float. Например -1 будет приниматься как 65535, нужен макрос конвертации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2024 в 11:47.