Khanas тут больше документация шлюза бы помогла, куда он цепляется у кондиционера. На шину АВ между блоками?
Khanas тут больше документация шлюза бы помогла, куда он цепляется у кондиционера. На шину АВ между блоками?
https://cdn.etm.ru/ipro/1747/324494_...blc_mb_20y.pdf
В шлюзе два порта RS485. Один порт для контроллера, а к другому цепляются внешний и внутренние блоки шлейфом.
Просто по проекту так сделано, ничего с этим не поделаешь.
Задайте ваш вопрос в разделе про OwenLogic:
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=63
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
unsigned dword, это 32 битное целочисленное, типа DWORD (UDINT), адрес 0 (занимает 2 регистра)
000Eh signed word - это 16 битное ( 1 регистр), знаковое целочисленное, типа INT, адрес 14 ( переводится калькулятором в режиме программист), так как в Лоджике нет знакового целочисленного,
то придётся после приёма, конвертировать во Float. Например -1 будет приниматься как 65535, нужен макрос конвертации.
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2024 в 11:47.