Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 194

Тема: СП310+пр200

  1. #61
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Пётр, а можно вас попросить сделать 2 таймера мм:сс и ч:мм:сс только что бы на входе не надо было умножать на 1000. Ну что бы не городить лишние функциональные области и макросы.
    Пытался сам сделать по вашим видео - запутался совсем.
    Просто замените деление с 1000
    Захват-09.png
    на 1
    Захват-02.png

    и ВСЕ!

    Захват-07.png Захват-06.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 05.03.2024 в 12:28.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #62

    По умолчанию

    Спасибо. Буду разбираться.

  3. #63

    По умолчанию

    Кстати это лучший вариант ГМ, для передачи числа до 18 часов, можно использовать 1 регистр, а не 2 как раньше.

  4. #64

    По умолчанию

    Всё сделал. Спасибо.

  5. #65

    По умолчанию

    Здравствуйте. Делаю проект - СП310Р опрашивает 4 ПР200 по ModBus RTU. Как на панели можно отслеживать обрыв связи с пр200?

  6. #66

    По умолчанию

    Как на панели можно отслеживать обрыв связи с пр200?
    откройте руководство по эксплуатации панели , там написаны служебные регистры и окна, отвечающие за проверку связи с подчинённым устройством. В ютюбе точно есть обучающие видео по-моему от самого же ОВЕНа и на эту тему в том числе

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Делаю проект - СП310Р опрашивает 4 ПР200 по ModBus RTU. Как на панели можно отслеживать обрыв связи с пр200?
    Вообще-то панель прямо кричит (окошко с текстом "потеря связи с устройством X" где X - Modbus-адрес устройства).
    Конечно, только если на текущем экране есть элементы, которые обращаются к этому устройству.

  8. #68

    По умолчанию

    Добрыйдень.
    У меня похожий вопрос.
    В проекте одна панель оператора сп310 и 5 пр200.
    Управление каждым пр осуществляется с отдельного экрана. Однако на стартовом экране выведена информация об активности процесса в виде индикатора а так же таймер показывающий время процесса на каждом пр. Плюс всплывающие сообщения типа "работа", "программа выполнена" и "пауза".
    В случае если один из пр отключен (такая ситуация периодически возникает) панель при нахождении на стартовом экране начинает тормозить.
    Мне нужн как то сделать, что бы при отключении одного из пр панель его не опрашивала.
    Как такое можно осуществить.

  9. #69

    По умолчанию

    Мне нужн как то сделать, что бы при отключении одного из пр панель его не опрашивала.
    Как такое можно осуществить.
    да сколько можно 1648243260_6-kartinkof-club-p-mem-ruka-litso-6.jpg
    откройте руководство на панель, там всё написано
    Screenshot_12.png
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.09.2024 в 13:27.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Добрыйдень.
    У меня похожий вопрос.
    В проекте одна панель оператора сп310 и 5 пр200.
    Управление каждым пр осуществляется с отдельного экрана. Однако на стартовом экране выведена информация об активности процесса в виде индикатора а так же таймер показывающий время процесса на каждом пр. Плюс всплывающие сообщения типа "работа", "программа выполнена" и "пауза".
    В случае если один из пр отключен (такая ситуация периодически возникает) панель при нахождении на стартовом экране начинает тормозить.
    Мне нужн как то сделать, что бы при отключении одного из пр панель его не опрашивала.
    Как такое можно осуществить.
    В регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13

Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •