Получил ТРМ10 У2, произвел настройку. Дискретный вход запрограммировал на переход в ручное управление. Включаю в автоматическую работу, при замыкании входа, регулятор не переключается в ручное управление. Все настройки проверил, все прозвонил, не хочет переключаться. С кнопки на панели переключает. В чем может быть проблема?
Добрый день, вы подключали ключ на 2-3 клемму 2 входа прибора ? Пробовали ли вы выставить другую настройку дискретного входа ? К примеру переход в режим стоп по замыканию.