  1. #6

    По умолчанию

    У меня была похожая ситуация. Один ПЛК через месяц начал терять модуля (2 модуля), второй где-то через полгода. Оба стояли на разных но одинаковых по функционалу объектах. Долго понять не мог в чём дело, пока не получил новый ПЛК. В итоге установил новые ПЛК, проблема ушла на обоих объектах. Первые ПЛК было решено отправить на ремонт по гарантии. И действительно выявили неисправность. Вернули с ремонта через месяц. Один установил, работает уже почти второй год, проблем нет.
    п.с. ПЛ210-03, если что.
    Последний раз редактировалось ancintrus; 28.02.2024 в 15:18.