Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)

    Добрый день.
    1. Пропадает связь между ПЛК210 и Codesys (ПК). В настройка порта IP указано автоматически. Устройство становится видимым в среде через некоторое время или после переключения USB. Драйвер переустанавливал. С СПК110 такой проблемы не было. Как решить проблему? (рис.1)Снимок.JPG
    2. К ПЛК 210 подлючен по изернету модуль МВ210-204. После загрузки проекта в контроллер и конфигурации ПЛК и модуля на модуле продолжает гореть красный светодиод (ошибка связи) в одной подсети.
    3. В цепочке СПК 110- ПЛК210 по какой адресации опрашивать переменные (рис.2)Снимок2.JPG
    проект по вложении
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 08:52
  2. CodeSys 3.5. ПЛК210. Адреса ModBus при использовании ModbusTCP_Slave_Device
    от Mike_Lynch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 10:56
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  5. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •