Последний лог.
Проект и настройки.
Подключитесь уже по USB (или Debag 232), и выложите скрин из ПЛК-браузера, команда PLC Info, где видно IP плк.
Даже с правильными настройками, бывает с первого раза не подключается, попробуйте несколько раз. Сделайте сброс ПЛК.
IP компа попробуйте сделать не 254, а типа 10.0.6.20.
Пинг тоже какой то странный , у меня 4 запроса, потом ОК, запросов 4, ошибок 0
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2024 в 16:22.
Народ, извиняюсь за потраченное ваше время, все оказалось намного проще. Пытался подсунуть таргет от ПЛК М контролеру L. История давняя, и как из пяти Овенов, которые работают на линии, четыре были поставлены М и один L я так и не узнал, но сей факт вылетел у меня из головы. На рабочем ноуте стоял таргет М, и это сбивало с толку почему к остальным контроллерам он подключался, а к этому нет, ошибку целевой платформы он не выдавал. Чернила на шильде ПЛК, которыми овеновцы метят свои контроллеры со временем обесцветились, что в добавок сбивало с толку. Сейчас все работает, замена на таргет L моментально решило проблему. Спасибо всем кто пытался помочь. Всем добра!