    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Товарищи вопрос такой - как то можно передать из панели (master) в ПР200 (slave) целое число но со знаком минус (температура) именно одним регистром? Так как из этого же регистра значение применяется в качестве координаты для отрисовки графика, а все остальные координаты тоже целочисленные.
    В панели просто поставить целочисленное, тип WORD формат DEC (Signet 16 или INT16 ), в разных панелях по разному обозначен INT
    В ПР200 нарисовать макрос конвертации INT_TO_FLOAT1 INT_FLOAT.jpg Число 65535 WORD, это -1 FLOAT (INT16) 1 Конвертация.jpg