Цитата Сообщение от ritor85 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток и с праздником. Имею следующее:

1. Панель СП307 TCP Master
2. ПЛК210-02 TCP Slave
3. В ПЛК организован счетчик наработки оборудования - ФБ ONTIME из библиотеки OSCAT
4. Время наработки хранится в переменной UDINT.

Собственно вопрос: Как считать это значение панелью и преобразовать в читаемый вид (конкретно часы наработки).

Может подобное уже обсуждалось, но у меня не получилось найти.

Заранее благодарю за помощь.

P.S. Тапками прошу сильно не кидать - только начинаю работать в сфере автоматизации :-)
Преобразуешь udint в 2 word'а, записываешь в регистры слэйва эти ворды рядышком, например в 1 и 2 регистры. С панели читаешь 2 word как udint. Или надо во время преобразовать? Тогда без заморочек передавай часы минуты секунды отдельными числами.