Сообщение от maximov2009 Добрый день. Может Вы вот это имели ввиду: Тягонапоромер? https://owen.ru/product/tyagonaporom...istem_kotelnyh С уважением. Что-то дороговато.
Сообщение от Newcomer Что-то дороговато. Как вариант ПД100И-ДВ0,01-871-0,25
Сообщение от 1exan Как вариант ПД100И-ДВ0,01-871-0,25 Правильно я понимаю, что если у датчика ДИВ ВПИ = 50 КПа, то НПИ = -50 КПа и -50 КПа будет соответствовать ток 4 мА, а 50 КПа - 20 мА.
Последний раз редактировалось Newcomer; 12.02.2024 в 13:44.
Сообщение от Newcomer Правильно я понимаю, что если у датчика ДИВ ВПИ = 50 КПа, то НПИ = -50 КПа и -50 КПа будет соответствовать ток 4 мА, а 50 КПа - 20 мА. Да, верно. При атмосферном давлении (0 кПа) будет 12мА.
Сообщение от Николай Суриков Да, верно. При атмосферном давлении (0 кПа) будет 12мА. Характеристика будет точно такая как на картинке ?