Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg
Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg
Ну не ужели я не видел этой таблицы, видел, мы не об этом!
В этой же таблице есть диапазон 0-300К
У Segnetics макросы используются с преобразованием НСХ в градусы
Мы тут такие же можем вставлять из библиотеки, хоть на 50М, не трогая настройки из той таблицы
Но у Segnetics даже такого древнего как SMH2010 такого кривого измерения сопротивления нет по аналоговому входу
Они с датчиками 50М работают
Дельта в 10 градусов это примерно дельта в 1 ом по НСх Pt100 или 100М
И такая же дельта в 1 Ом это всего лишь плюс минус 1 градус для Pt1000 или 1000П
Поэтому ясен пень нужно работать с датчиками от 1000 ом
Нам нужен офиц ответ что мы не гарантируем повторяемость или не обеспечиваем точность измерений не хуже такой то величины, при перерасчете по НСХ для датчиков сопротивлением ниже 500 Ом, остальное все детский лепет
Четко внятно и понятно!
Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 08:38.
Так я не понял, можно с Pt100 вывести показания на ПР205 или нет? Если кому не сложно бросьте в меня рабочим проектом хоть маленьким.
Для этих целей для ПР специально придумали ПРМ-3:
https://owen.ru/product/prm/specifications
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.