Показано с 1 по 10 из 53

Тема: ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg
    Ну не ужели я не видел этой таблицы, видел, мы не об этом!
    В этой же таблице есть диапазон 0-300К
    У Segnetics макросы используются с преобразованием НСХ в градусы
    Мы тут такие же можем вставлять из библиотеки, хоть на 50М, не трогая настройки из той таблицы
    Но у Segnetics даже такого древнего как SMH2010 такого кривого измерения сопротивления нет по аналоговому входу
    Они с датчиками 50М работают

    Дельта в 10 градусов это примерно дельта в 1 ом по НСх Pt100 или 100М
    И такая же дельта в 1 Ом это всего лишь плюс минус 1 градус для Pt1000 или 1000П
    Поэтому ясен пень нужно работать с датчиками от 1000 ом

    Нам нужен офиц ответ что мы не гарантируем повторяемость или не обеспечиваем точность измерений не хуже такой то величины, при перерасчете по НСХ для датчиков сопротивлением ниже 500 Ом, остальное все детский лепет

    Четко внятно и понятно!
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 08:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Так я не понял, можно с Pt100 вывести показания на ПР205 или нет? Если кому не сложно бросьте в меня рабочим проектом хоть маленьким.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Так я не понял, можно с Pt100 вывести показания на ПР205 или нет? Если кому не сложно бросьте в меня рабочим проектом хоть маленьким.
    Вывести можно, если вас устроит погрешность до +/- 10-15 градусов.
    По мне проще купить Pt1000 которое рекомендовано, выбрать его в настройках входа и получить температуру.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Так я не понял, можно с Pt100 вывести показания на ПР205 или нет? Если кому не сложно бросьте в меня рабочим проектом хоть маленьким.
    Для этих целей для ПР специально придумали ПРМ-3:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 07:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 07:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •