Показано с 1 по 10 из 53

Тема: ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,236

    По умолчанию

    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    Это не поможет, ибо не читают, и не ведают, что творят.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это не поможет, ибо не читают, и не ведают, что творят.
    Зато можно будет просто ткнуть в инструкцию и не объяснять почему и как

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    Ну дак надо было писать, а то от 0 до 300К

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Ну дак надо было писать, а то от 0 до 300К
    Кроме этого, нужно посчитать погрешности , приведенные в РЭ, и взглянуть на НСХ датчика.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    333

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Кроме этого, нужно посчитать погрешности , приведенные в РЭ, и взглянуть на НСХ датчика.
    Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
    Диапазон измерения 0...300 кОм | Значение единицы младшего разряда, не более 1 °С
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 %
    Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5

    Из РЭ. В каком месте читать?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
    Диапазон измерения 0...300 кОм | Значение единицы младшего разряда, не более 1 °С
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 %
    Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5

    Из РЭ. В каком месте читать?
    Приведенная погрешность это текущее приращение ко всему диапазону, безразмерная величина
    Значит в диапазоне 0-150К погрешность при пересчете на сопротивление составит +/-1,5к,
    Молодцы ребята обезопасили себя!
    С такой погрешностью только датчики NTC от 10к можно использовать

  8. #8

    По умолчанию

    Приведенная погрешность приведена к диапазону измерения а относительная погрешность к измеренной величине

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    для поколения ЕГЭ это слишком сложно. Надо просто пересилить тип датчиков - Pt100 и так далее
    ну и слова - точность не гарантирована - это не совсем корректно - +/- 5 градусов - это уже вообще не точность, это просто индикатор "холодно/горячо"

Похожие темы

  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 07:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 07:36