К первому порту у меня панель подключена.
Т.е. надо переключиться на схему 2 или 3....
Хотя я думаю, и WAN можно настроить. Иначе зачем он тогда нужен....
К первому порту у меня панель подключена.
Т.е. надо переключиться на схему 2 или 3....
Хотя я думаю, и WAN можно настроить. Иначе зачем он тогда нужен....
Тогда надо изучить Linux, чтобы межсетовой экран настроить.
Схема 2.
Настойки ПЛК:
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
Настройки "шлюза":
IP 192.168.0.3
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
На первой странице из скрина IP адрес Ethernet 192.168.0.2
Но еще нужны настройки регистров и пр.
Из документации о Modbus TCP Slave Device:
"ПРИМЕЧАНИЕ
Компонент отвечает только на запросы с Unit ID = 0 и 255. Остальные адреса могут
использоваться только в режиме шлюза (вкладка SerialGateway)."
Это как понимать?
На первом скрине, первый пост, для Ethernet указан id, ip и порт. Вот этот id ты должен указать в настройках модбас ТСР слэйва контроллера.
А понимать это так, что без прокладки в виде шлюза 210й ПЛК может отвечать на адреса с 0 и 255, а если воткнул шлюз между устройствами, то задай адрес от 1 до 247.
Изучи уже что нибудь по протокол модбас, там страниц 10 всего. Самый простой протокол.
Проблема решена с помощью техподдержки Овен.
Михаил, не давайте советов в вопросах, в которых не разбираетесь.
Последний раз редактировалось smnt; 03.02.2024 в 16:15.