Показано с 1 по 10 из 4496

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. подключен энкодер к ПЛК200-3 прошивка и таргет совпадают, время выполнения программы макс 750 мкс, энкодер 1000 имп/оборот 24в, точка отсчета выход z енкодера. считаю импульсы на оборот. при скорости вращения свыше 40 об/мин происходят потери импульсов обычно 3-4 на оборот, но достигают 15 имп/оборот. при увеличении скорости потери увеличиваются. повторяемости нет, получается что на частоте примерно более 4кГц не стабильная работа. к выходу Z энкодера подключен счетчик ( количество оборотов энкодера) значение счетчика * 4000 не равно значению энкодера , как бороться с отсутствием повторяемости? попробую собрать статистику по потерям импульсов от скорости.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлександрМарк Посмотреть сообщение
    Добрый день. подключен энкодер к ПЛК200-3 прошивка и таргет совпадают, время выполнения программы макс 750 мкс, энкодер 1000 имп/оборот 24в, точка отсчета выход z енкодера. считаю импульсы на оборот. при скорости вращения свыше 40 об/мин происходят потери импульсов обычно 3-4 на оборот, но достигают 15 имп/оборот. при увеличении скорости потери увеличиваются. повторяемости нет, получается что на частоте примерно более 4кГц не стабильная работа. к выходу Z энкодера подключен счетчик ( количество оборотов энкодера) значение счетчика * 4000 не равно значению энкодера , как бороться с отсутствием повторяемости? попробую собрать статистику по потерям импульсов от скорости.
    Надо энкодера подключать к FDI в режиме энкодера и импульсы не подсчитывать, а забирать с аппаратных переменных. Программно не прокатит.

  3. #3

    По умолчанию

    так и идет речь о переменных счетчиков с таргета, которые считаются вне исполняемой программы импульсы теряются

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлександрМарк Посмотреть сообщение
    так и идет речь о переменных счетчиков с таргета, которые считаются вне исполняемой программы импульсы теряются
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post427074

    У меня типа такого и вроде нормально все... Но это тахометр, но как бы все равно...

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •