Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Дискрет 3.png

    Посмотрите вот на эти регистры. проверил по ним работает. По 4116-4119 попробовал....тоже нет ответа OPC серверу пишет BAD...нет времени особо поиграться...
    попробовал 4 кондуктометрический вход перевести в дискретный опрашивается по 4111.
    Дискрет 4.png
    Дискрет 2.png
    чуть ниже выложу как в системном меню видно дискрет 0\1 по кондуктометрическому входу
    и 4096 у меня видится в X1 и 256.0 в X4 тоже отрабатывает

  2. #2
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    и 4096 у меня видится в X1 и 256.0 в X4 тоже отрабатывает
    InShot_20240125_182311708.jpg
    Сейчас пару фоток накидаю для последователей...мож кому полезно будет
    InShot_20240125_183624024.jpg
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.01.2024 в 15:37.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    InShot_20240125_182311708.jpg
    Сейчас пару фоток накидаю для последователей...мож кому полезно будет
    InShot_20240125_183624024.jpg
    То есть проще взять входа и через свободные регистры с 512-575 и там битовую маску запаковать, а на панели распаковать проще ? - я так понял служебные регистры для CI1-CI4 не работают в дискретном режиме, на экран вывел и мне отображаются что замыкание происходит всё ок, я вывел через сторонние регистры состояния, но мне хотелось вывести именно через те регистры что прописаны в руководстве, но видно не судьба. Спасибо за фото.

  4. #4
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Но я бы использовал для дискретного уровня кондуктометрический вход в обычном режиме заведя вход на блок SEL...и с него уже использовать бит для своих целей. Это позволяет вывести на меню переменную от блока SEL и ее регулировать хоть при необходимости. А так уровень перехода с 0/1 можно выставить только в ОЛ что в дальнейшем при эксплуатации может быть проблемой. А так хочеш с экрана хочеш удаленно можно поменять вставку. Плюс смотреть электропроводность на стержнях в момент перехода 0/1 в долгой перспективе это может быть неким оценочным инструментом состояния кондуктометрических электродов...если конечно они используются
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  5. #5
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    и 4096 у меня видится в X1 и 256.0 в X4 тоже отрабатывает
    256 регистр тоже вариант посмотрел свою переписку он даже есть и на целочисленном регистре как 1х1000
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  2. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •