Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!

    Действительно, ошибка в карте регистров, эти адреса некорректные и не следует их использовать для опроса:
    регистры.png
    Для опроса аналоговых входов в дискретном режиме нужно использовать адреса 4104-4107, для опроса кондуктометрических входов в дискретном режиме - 4108-4111. Либо опрашивать 256 регистр и распаковывать битовую маску в мастере.
    Спасибо за обратную связь, РЭ поправим.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Действительно, ошибка в карте регистров, эти адреса некорректные и не следует их использовать для опроса:
    регистры.png
    Для опроса аналоговых входов в дискретном режиме нужно использовать адреса 4104-4107, для опроса кондуктометрических входов в дискретном режиме - 4108-4111. Либо опрашивать 256 регистр и распаковывать битовую маску в мастере.
    Спасибо за обратную связь, РЭ поправим.
    Отлично, приятно найти ошибку и ещё приятнее Окружение людей которые подключились и проверили. dreambelarus спасибо за содействие.
    Мне бы приятнее опросить через 256 добавьте в руководство по каким Битам CI1-CI4 опрашивать пожалуйста. Спасибо

Похожие темы

  1. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  2. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •