Цитата Сообщение от StoneCold Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовать таймер включения и переключения 2 насосов, к примеру одному надо отработать 5 часов, во время отключения, таймер должен встать на паузу, после включения продолжить работать, после истечения 5 часов происходит переключение на другой насос, и со вторым та же история. При этом при переливе и срабатывании аварийной груши, они работают оба
Здесь выкладывал таймер с паузой: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
Если время работы обеих насосов одинаковое достаточно Т-триггера, если разное, меняйте уставку таймера, всё!