У меня ситуация не с перезагрузками,ПР205 просто не загружается,после заливки программы.Моргает красным диодом и все.Причем явной причины не удалось выявить,проект который минуту назад работал как положено,после минимальных изменений,мог уже завесить ПР.Наткнувшись на эту тему,решил для пробы уменьшить количество Сетевых переменных.Удалил одну,проект заливается,ПР стартует.Возвращаю - зависание при загрузке.НО! Вчера этот проект работал без проблем,со всеми переменными.По проекту -ПР205 читает по Modbus RTU показания прибора и передает данные дальше,уже по Modbus TCP.Все.Входящих значений 15,исходящих так же.