Показано с 1 по 10 из 11

Тема: тестирование проекта ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от high_roll Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток снова!
    Глянул на проект, который загружен в ПЛК на другом объекте (основа проекта сделана тем же человеком, что и в начальном проекте) - проект тоже подвергся моим минимальным изменениям (также дублировал битовые переменные в отдельные целочисленные) и тут я пытался выравнивать все флотовские значения по чётным регистрам
    Проблема была абсолютно идентичная, и с учётом "правильной" нумерации регистров всё равно флотовские значения не передавались
    Быть может есть какие-то ещё мысли\варианты решения?
    В ПЛК теперь адреса чётные, всё правильно, первый адрес- 4, а в панели первый адрес Float - 24, адреса пробовали поставить в соответствие?

    Если Float в панели не правильно будут отображаться, в настройках панели, в TCP , поставьте галку Изменить порядок регистров.
    В панели мастере все адреса должны быть правильные, иначе панель будет тормозить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2024 в 15:51.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В ПЛК теперь адреса чётные, всё правильно, первый адрес- 4, а в панели первый адрес Float - 24, адреса пробовали поставить в соответствие?

    Если Float в панели не правильно будут отображаться, в настройках панели, в TCP , поставьте галку Изменить порядок регистров.
    В панели мастере все адреса должны быть правильные, иначе панель будет тормозить.
    скриншот конкретно с этого сообщения я приложил уже с другого проекта, в нём соответствие номеров в панели и в проекте ПЛК есть
    но данные тоже приходили в экспоненциальном виде на флотовских адресах и не менялись по значениям

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от high_roll Посмотреть сообщение
    скриншот конкретно с этого сообщения я приложил уже с другого проекта, в нём соответствие номеров в панели и в проекте ПЛК есть
    но данные тоже приходили в экспоненциальном виде на флотовских адресах и не менялись по значениям
    Это и есть не правильное отображение, переставлены регистры ( чаще всего) или байты. Выше уже написал, что сделать.

Похожие темы

  1. Тестирование: мнемосхемы
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 16:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •