Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Так в том и вопрос: ПЛК в режиме АВТО работает, комплекс запущен и тут появляется некий "хрен", переключающий режим. Это весело... я бы переключение режимов учитывал только в состоянии "Стоп", но в данном случае, не видя схемы, предполагаю что переключатель "Ручн/Авто" переключает "Фазу управления" с выходов ПЛК на релейку, поэтому будет "Полный ооочень мана резкий стоп с засыпкой всех транспортеров и всего прочего, лааапата тэйк плиз энд сыктым-сыктым.
Не знаю, наши проектировщики по такому же принципу нарисовали. У меня все работает. Главное при переключении на местный режим все остановить типа по кнопке "Стоп".