Показано с 1 по 10 из 295

Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну в общем сделал по вашему рецепту и все получилось!
    Поставил 1 ведущий ноль и запятую --.--, теперь все отображается корректно.
    Большое человеческое спасибо!
    photo_5256062182800609608_y.jpg
    Хороший опыт с экспериментами без коротких замыканий

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wukkart_dmc Посмотреть сообщение
    Хороший опыт с экспериментами без коротких замыканий
    Рано я обрадовался, нет, не потому что метод не работает, а потому что после снятия питания, все настройки сбрасываются и при повторном включении становится как до того! И да, я не шучу, вот сижу и чешу репу, думая как такое возможно!?!?!?
    В общем вчера все настроил и без снятия питания переключил оба индикатора на ПР200, смотрю все как надо, ну думаю все, проблема решена, сегодня прихожу на работу, включаю что бы проверить, а оно опять "не работает", думаю может я чет упустил, может программу записал только в один индикатор, а во второй забыл, ну бывает, подключаюсь, считываю оба индикатора, а там все опять "по нулям", снова исправляю, записываю, контрольное считывание, что бы убедиться что все записалось, все записалось, без снятия питания, приключаю на ПР200, все Ок, все работает, дайка думаю проверю, будет ли после кратковременного снятия питания все работать как нужно и да, оно не работает как нужно! т.е. проще говоря, программа самой СМИ-2М НЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА!!! Вот как то так, пишу то что вижу...
    А я все думаю, что это у меня лыжи не едут или что то другое в этом же роде...

    Упреждая следующий вопрос, сразу отмечаю, что программирую я их через RS-485
    Последний раз редактировалось Traveller; 10.01.2024 в 09:34.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Рано я обрадовался, нет, не потому что метод не работает, а потому что после снятия питания, все настройки сбрасываются и при повторном включении становится как до того! И да, я не шучу, вот сижу и чешу репу, думая как такое возможно!?!?!?
    В общем вчера все настроил и без снятия питания переключил оба индикатора на ПР200, смотрю все как надо, ну думаю все, проблема решена, сегодня прихожу на работу, включаю что бы проверить, а оно опять "не работает", думаю может я чет упустил, может программу записал только в один индикатор, а во второй забыл, ну бывает, подключаюсь, считываю оба индикатора, а там все опять "по нулям", снова исправляю, записываю, контрольное считывание, что бы убедиться что все записалось, все записалось, без снятия питания, приключаю на ПР200, все Ок, все работает, дайка думаю проверю, будет ли после кратковременного снятия питания все работать как нужно и да, оно не работает как нужно! т.е. проще говоря, программа самой СМИ-2М НЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА!!! Вот как то так, пишу то что вижу...
    А я все думаю, что это у меня лыжи не едут или что то другое в этом же роде...

    Упреждая следующий вопрос, сразу отмечаю, что программирую я их через RS-485
    См. предупреждение.

    2024-01-10_9-37-53.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    См. предупреждение.

    2024-01-10_9-37-53.jpg
    Ну да, настоящие технари, начинают изучать инструкции только после того как заходят в тупик...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну да, настоящие технари, начинают изучать инструкции только после того как заходят в тупик...
    Этот момент я (технарь) прочитал, но ассоциация так и не возникла по той причине, как это память в энергозависимом приборе может закончиться?...
    Такой не естественный случай, но без претензий, написано же...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wukkart_dmc Посмотреть сообщение
    Этот момент я (технарь) прочитал, но ассоциация так и не возникла по той причине, как это память в энергозависимом приборе может закончиться?...
    Такой не естественный случай, но без претензий, написано же...
    Не память, а ресурс. Как у SSD напр.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    См. предупреждение.

    2024-01-10_9-37-53.jpg
    Ну в общем да, сменил программу через USB-порт, и все встало на свои места, щас все работает...
    И тем не менее, я все равно не понял из цитируемого, как все же можно записать во Flash память по RS-485, чет я такой опции в конфигураторе не нашел, и да, попрошу не ругаться, если я задаю дурацкий вопрос, я еще не шибко силен во всех этих нюансах...
    Последний раз редактировалось Traveller; 11.01.2024 в 11:22.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну в общем да, сменил программу через USB-порт, и все встало на свои места, щас все работает...
    И тем не менее, я все равно не понял из цитируемого, как все же можно записать во Flash память по RS-485, чет я такой опции в конфигураторе не нашел, и да, попрошу не ругаться, если я задаю дурацкий вопрос, я еще не шибко силен во всех этих нюансах...
    По RS СОХРАНЯТЬ настройки НЕ НАДО. Это было сделано как раз от обратного: чтобы они НЕ сохранялись для того, чтобы извращаться со СМИшкой, меняя её параметры на лету.
    У меня на сайте есть статья про СМИшку, и там показано, как я, меняя на лету параметры (текст, цвет, мигание), сделал отображение на одной и той же СМИшке то температуры воды, а то её давления. В этом случае СМИшка находится в текстовом режиме, и все параметры (текст, мигание, цвет) надо менять программно, так как для температуры и давления уставки и условия мигания и цвета - разные.
    Вот ссылка: https://cs-cs.net/owen-smi-2m-indikator-modbus#10___-2 (нужен подзаголовок "10").
    А вот скриншот оттуда (стоит 4 СМИшки): Sm2m69-DispValues.jpg
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •