Ну в общем сделал по вашему рецепту и все получилось!
Поставил 1 ведущий ноль и запятую --.--, теперь все отображается корректно.
Большое человеческое спасибо!
photo_5256062182800609608_y.jpg
Ну в общем сделал по вашему рецепту и все получилось!
Поставил 1 ведущий ноль и запятую --.--, теперь все отображается корректно.
Большое человеческое спасибо!
photo_5256062182800609608_y.jpg
Последний раз редактировалось Traveller; 09.01.2024 в 15:40.
Рано я обрадовался, нет, не потому что метод не работает, а потому что после снятия питания, все настройки сбрасываются и при повторном включении становится как до того! И да, я не шучу, вот сижу и чешу репу, думая как такое возможно!?!?!?
В общем вчера все настроил и без снятия питания переключил оба индикатора на ПР200, смотрю все как надо, ну думаю все, проблема решена, сегодня прихожу на работу, включаю что бы проверить, а оно опять "не работает", думаю может я чет упустил, может программу записал только в один индикатор, а во второй забыл, ну бывает, подключаюсь, считываю оба индикатора, а там все опять "по нулям", снова исправляю, записываю, контрольное считывание, что бы убедиться что все записалось, все записалось, без снятия питания, приключаю на ПР200, все Ок, все работает, дайка думаю проверю, будет ли после кратковременного снятия питания все работать как нужно и да, оно не работает как нужно!т.е. проще говоря, программа самой СМИ-2М НЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМА!!! Вот как то так, пишу то что вижу...
А я все думаю, что это у меня лыжи не едут или что то другое в этом же роде...
Упреждая следующий вопрос, сразу отмечаю, что программирую я их через RS-485
Последний раз редактировалось Traveller; 10.01.2024 в 09:34.
См. предупреждение.
2024-01-10_9-37-53.jpg
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ну в общем да, сменил программу через USB-порт, и все встало на свои места, щас все работает...
И тем не менее, я все равно не понял из цитируемого, как все же можно записать во Flash память по RS-485, чет я такой опции в конфигураторе не нашел, и да, попрошу не ругаться, если я задаю дурацкий вопрос, я еще не шибко силен во всех этих нюансах...![]()
Последний раз редактировалось Traveller; 11.01.2024 в 11:22.
По RS СОХРАНЯТЬ настройки НЕ НАДО. Это было сделано как раз от обратного: чтобы они НЕ сохранялись для того, чтобы извращаться со СМИшкой, меняя её параметры на лету.
У меня на сайте есть статья про СМИшку, и там показано, как я, меняя на лету параметры (текст, цвет, мигание), сделал отображение на одной и той же СМИшке то температуры воды, а то её давления. В этом случае СМИшка находится в текстовом режиме, и все параметры (текст, мигание, цвет) надо менять программно, так как для температуры и давления уставки и условия мигания и цвета - разные.
Вот ссылка: https://cs-cs.net/owen-smi-2m-indikator-modbus#10___-2 (нужен подзаголовок "10").
А вот скриншот оттуда (стоит 4 СМИшки): Sm2m69-DispValues.jpg
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab