Страница 669 из 859 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6681

    По умолчанию

    О, Да!
    16 - это 0x10 !!!
    В Codesys коды функций в десятеричном формате! То есть 3 и 6 это 0x3 и 0x6, это и сбивает с толку, вернее, не задумываешься "что, почём"...
    Спасибо, Евгений!

    Вопрос: Множественная запись осуществляется по 0х10 - указывается длина. А как реализуется множественное чтение? Сложно организовать? На форуме есть посты, в которых пишут о том, что считывают за раз 96 бит, потом "разбирают" по байтам.
    Последний раз редактировалось Test_driver; 27.12.2023 в 11:18.

  2. #6682
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Test_driver Посмотреть сообщение
    О, Да!
    16 - это 0x10 !!!
    В Codesys коды функций в десятеричном формате! То есть 3 и 6 это 0x3 и 0x6, это и сбивает с толку, вернее, не задумываешься "что, почём"...
    Спасибо, Еагений!

    Вопрос: Множественная запись осуществляется по 0х10 - указывается длина. А как реализуется множественное чтение? Сложно организовать? На форуме есть посты, в которых пишут о том, что считывают за раз 96 бит, потом "разбирают" по байтам.
    Несложно. Для функций чтения тоже "указывается длина".

  3. #6683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Несложно. Для функций чтения тоже "указывается длина".
    То есть, "Сдвиг" - это лишь начальный адрес с которого происходит чтение? И далее нужно отдавать себе отчёт, что произойдёт последовательное чтение (и нужно ли это), скажем 0x6200, 0x6201, 0x6202, 0x6203, 0x6204, 0x6205 - при длине, равное 6 ?

  4. #6684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Есть, но это будет довольно трудоемко и у нас нет готовой документации по этому поводу.
    Для начала я бы рекомендовал вам перепрошить ПЛК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, с помощью USB- или SD-накопителя со сбросом настроек (с файлом reset_plc).
    попробывал сделать через Putty перезагрузку ПЛК210 и стал работать веб-интерфейс. если у кого возникнет такая проблема на будущее, как решение

  5. #6685
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    попробывал сделать через Putty перезагрузку ПЛК210 и стал работать веб-интерфейс. если у кого возникнет такая проблема на будущее, как решение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.

  6. #6686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.
    спасибо. попробую

  7. #6687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.
    только прошивка у меня 1.3............ но не 2.4...........

  8. #6688
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    только прошивка у меня 1.3............ но не 2.4...........
    Тогда у вас не получится установить хотфикс (но на той прошивке и не было проблем, которых он решал).
    В этом случае рекомендую все же перепрошиться на вашу текущую версию прошивки со сбросом настроек.

  9. #6689

    По умолчанию

    как отобразить рсский язык пишет иероглифы ошибка.png

  10. #6690
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bango Посмотреть сообщение
    как отобразить рсский язык пишет иероглифы ошибка.png
    Для отображения кириллицы в визуализации используйте тип WSTRING.

Страница 669 из 859 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:26
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •