Страница 669 из 893 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6681

    По умолчанию

    О, Да!
    16 - это 0x10 !!!
    В Codesys коды функций в десятеричном формате! То есть 3 и 6 это 0x3 и 0x6, это и сбивает с толку, вернее, не задумываешься "что, почём"...
    Спасибо, Евгений!

    Вопрос: Множественная запись осуществляется по 0х10 - указывается длина. А как реализуется множественное чтение? Сложно организовать? На форуме есть посты, в которых пишут о том, что считывают за раз 96 бит, потом "разбирают" по байтам.
    Последний раз редактировалось Test_driver; 27.12.2023 в 11:18.

  2. #6682

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Test_driver Посмотреть сообщение
    О, Да!
    16 - это 0x10 !!!
    В Codesys коды функций в десятеричном формате! То есть 3 и 6 это 0x3 и 0x6, это и сбивает с толку, вернее, не задумываешься "что, почём"...
    Спасибо, Еагений!

    Вопрос: Множественная запись осуществляется по 0х10 - указывается длина. А как реализуется множественное чтение? Сложно организовать? На форуме есть посты, в которых пишут о том, что считывают за раз 96 бит, потом "разбирают" по байтам.
    Несложно. Для функций чтения тоже "указывается длина".

  3. #6683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Несложно. Для функций чтения тоже "указывается длина".
    То есть, "Сдвиг" - это лишь начальный адрес с которого происходит чтение? И далее нужно отдавать себе отчёт, что произойдёт последовательное чтение (и нужно ли это), скажем 0x6200, 0x6201, 0x6202, 0x6203, 0x6204, 0x6205 - при длине, равное 6 ?

  4. #6684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Есть, но это будет довольно трудоемко и у нас нет готовой документации по этому поводу.
    Для начала я бы рекомендовал вам перепрошить ПЛК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, с помощью USB- или SD-накопителя со сбросом настроек (с файлом reset_plc).
    попробывал сделать через Putty перезагрузку ПЛК210 и стал работать веб-интерфейс. если у кого возникнет такая проблема на будущее, как решение

  5. #6685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    попробывал сделать через Putty перезагрузку ПЛК210 и стал работать веб-интерфейс. если у кого возникнет такая проблема на будущее, как решение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.

  6. #6686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.
    спасибо. попробую

  7. #6687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.
    только прошивка у меня 1.3............ но не 2.4...........

  8. #6688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    только прошивка у меня 1.3............ но не 2.4...........
    Тогда у вас не получится установить хотфикс (но на той прошивке и не было проблем, которых он решал).
    В этом случае рекомендую все же перепрошиться на вашу текущую версию прошивки со сбросом настроек.

  9. #6689

    По умолчанию

    как отобразить рсский язык пишет иероглифы ошибка.png

  10. #6690

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bango Посмотреть сообщение
    как отобразить рсский язык пишет иероглифы ошибка.png
    Для отображения кириллицы в визуализации используйте тип WSTRING.

Страница 669 из 893 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •