Цитата Сообщение от Kofe Посмотреть сообщение
Доброго дня, на контроллер ПЛК 110 передаются уставки с панели Weintek по RS485. Всё приходит, контроллер их видит, но при снятии питания они обнуляются, за исключением двух. У всех переменных стоит свойство Retain (на скриншоте видно), как это можно исправить?
Попробуйте для начала переменные с прямой адресацией в модбас-слейв выделить в отдельный список глобальных переменных, не добавляя в заголовке RETAIN и PERSISTENT (они уже и так энергонезависимые)