Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
1exan не подходит, тогда TOF заблокирует работу при любом варианте увеличения тока. Тут нужен какой-то счетчик, типа 2-3 раза за определенный период произошло увеличение и уменьшение тока в рамках работы духовки и ловить надо именно постоянное изменение. Если постоянного изменения нет, то ничего не блокировать...

Там уже +- тот вариант блокировки от разницы между максимально возможным током (чтобы АВ не выбило) работает.

з.ы. не хочется ставить еще датчик тока на духовку, и так осталось всего 3 входа AI и они мне нужны для датчиков на трубопроводы испарителей (2 шт) для контроля и на обратку. Все, AI закончились
Тогда аналогично:
ловим первый фронт - запускаем таймер
пока таймер работает - считаем фронты
насчитали допустим три - включаем блокировку на заданное время
не насчитали - опять сидим ждём фронт