Дмитрий Гаазе RapidScada через конвертер Ethernet-RS485 может работать напрямую с ПР200 без OPC сервера и без создания виртуального COM порта.
Просто в настройках линии связи указываете TCP клиент и указываете IP и порт преобразователя. Режим работы Modbus при этом оставляете Modbus RTU. Все.
достаточно простого USR-TCP232-304 или любого прозрачного, без привязки к протоколу.