    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    - модбас и слейв
    - в канале указал какие регистры читать
    - ну а тут уже привязал переменные к данным каждого регистра
    Вроде все нормально, а вот почему не работает - вопрос.
    У вас в модбас пуле 2 отдельных регистра типа INT, адреса 7 и 8. А в ПЛК у вас 2 регистра читаются ка один REAL, это не правильно.
    Две переменные надо объявить как Int, а читать как 2 отдельных WORD в адресами 7 и 8.
    А так же в пуле 2 стоп бита, а в Овене по умолчанию 1 стоп бит, проверьте.
    Полученные целочисленные значения надо разделить на 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2023 в 08:45.