У вас в модбас пуле 2 отдельных регистра типа INT, адреса 7 и 8. А в ПЛК у вас 2 регистра читаются ка один REAL, это не правильно.
Две переменные надо объявить как Int, а читать как 2 отдельных WORD в адресами 7 и 8.
А так же в пуле 2 стоп бита, а в Овене по умолчанию 1 стоп бит, проверьте.
Полученные целочисленные значения надо разделить на 10.