Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
Нужна помощь. Подключил два датчика температуры ds18b20 по 1-wire через модуль WB-M1W2 к ПЛК200 по RS485(Modbus). Потратив кучу времени получилось добиться адекватных значений с этих датчиков, НО! Почему то не получается выводить данные сразу с двух датчиков. С каждого по отдельности могу, а сразу с двух никак. Я пробовал создавать и два мастера два слейва, и один мастер два слейва, и сейчас пытаюсь с одного мастера и одного слейва получить данные (и в одном канале и в разных каналах). В ответ получаю либо нули на обоих датчиках либо одинаковые неадекватные значения (например 1050 или 2000). Ни ошибок ни предупреждений компилятор не выдает. Как мне заставить сие чудо работать? Или так не получится?

P.S. я еще учусь работать с кодесис и программировать плк, поэтому просьба тапками не бросаться)
Добрый день.
Я рекомендую сначала подключить WB-M1W2 к ПК через конвертер RS-485/USB и добиться нужного вам варианта опроса с помощью какого-нибудь ПО - например, Modbus Universal Master OPC Server. Если уже на этом этапе возникнут проблемы - то обращайтесь в техподдержку Wirenboard.
Если с ПК получится настроить опрос, а с ПЛК нет - то, пожалуйста, свяжитесь со мной (мои контакты в подписи) утром любого буднего дня.