    1. в одном мануале от овен написано, что аппаратно не поддерживается контроль четности
    (надо поискать)
    2. в проекте (который я думаю решил) при обмене периодически возникала ошибка кс,
    модули на дин рейке рядом, соединение хорошими обычными одножильными проводами
    банальное решение - простая витая пара из кабеля UTP и терминальный резистор 120 ом и нет ни одной ошибки кс.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 03.12.2023 в 01:36.