1. в одном мануале от овен написано, что аппаратно не поддерживается контроль четности
(надо поискать)
2. в проекте (который я думаю решил) при обмене периодически возникала ошибка кс,
модули на дин рейке рядом, соединение хорошими обычными одножильными проводами![]()
банальное решение - простая витая пара из кабеля UTP и терминальный резистор 120 ом и нет ни одной ошибки кс.




Ответить с цитированием