Ну, опять повторюсь, что задача была подобная, но не такая.
Нужно было подмешивать обратку котлового контура насосами рециркуляции, чтобы держать определенный минимум температуры для котлов.
1. При температуре подающего трубопровода меньше 50 градусов ПР200 запускал частотник через свой ПИ-регулятор, формируя на выходе уже заданную величину частоты (максимум 50 Гц).
2. При подходе к температуре 60 регулятор замедлял частоту частотника, но не ниже определенного минимума (25 Гц).
3. После 60 ПР останавливал полностью частотник и потом возвращаемся к пункту 1, если что.
Частотник - ESQ600