Архивация доступна для сетевых переменных. Для этого есть параметр "Архивировать значение".
Снимок экрана 2023-11-24 114216.png
Выгрузить архив можно, например, при помощи Owen Configurator в формате .csv.
Снимок экрана 2023-11-24 115010.png
Архивация доступна для сетевых переменных. Для этого есть параметр "Архивировать значение".
Снимок экрана 2023-11-24 114216.png
Выгрузить архив можно, например, при помощи Owen Configurator в формате .csv.
Снимок экрана 2023-11-24 115010.png
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Ура! Работает! Спасибо!
Только вот как по событию писать?
Желательно редактировать архив как массив.
Архив-индекс на форум 24-11-2023.png
А индекс "побегать" по массиву?
Выбрать массив?
Или индекс [50*2048] - это адрес всей памяти?
// ----------------------------------------------------------------
Пришло время писать статистику.
Что понятно из OL настроек "про архив":
1. Период архивирования: от 10 до 3600 секунд. задаю 12
Получаю 01м54c до 02м05с - при каждой перезаписи программы в ПР205 получается разная длительность.
Т.е. через 12 сек, пишется в 2048 байт. Будет больше переменных назначено - не запишутся.
2. Количество архивов: 10-50
3. Размер архива: 200-2048 байт
Т.е. записей до 50, длинной до 2048 байт.
4. Последний индекс архива: 0-65535
В какой из архивов от 0 до 50 последний раз записалось.
Этот массив доступен через сетевые регистры,
и через переменные.
Есть перечисление и назначение в настройках.
Как с этим всем работать, как с линейной областью памяти?
Естественно, не так часто, чтоб не "протереть до дыр".
ПР205 Руководство по эксплуатации 1-ru-110672-1.9.pdf
Максимальное количество файлов архива 300 шт. стр. 11
Последний раз редактировалось ПавелП; 06.12.2023 в 00:32.