Цитата Сообщение от nomakdd Посмотреть сообщение
Есть гидроцилиндр, который управляется тремя соленоидами с распределителя, катушки соленоидов 24в.

Имеются два датчика индуктивных pnp на крайних положениях цилиндра.

Масло качает трехфазный двигатель асинхронный, запускается контактором с катушкой управления 24в, потребление катушки 500ма.


Надо чтоб по кнопке старт запускался контактор и два соленоида на движение вперед, далее когда доходит до сигнала от датчика, контактор и катушки соленоидов отключаются, включается катушка соленоида на движение назад и контактор.
Масло качает гидростанция с 3-ф двигателем. Как правило, сначала включается двигатель гидростанции, контролируется что давление создалось, а потом уже включат катушки гидрораспределителей. Включать одновременно контактор двигателя и катушку гидрораспределителя, значит запускать двигатель на нагрузку, что ухудшает пуск двигателя - это очень необычно. И в большинстве случаев гидростанция работает непрерывно, а управление идет только гидрораспределителями. Отключение гидростанции только при длительном останове оборудования.