Тема: Проблемы MODBUS RS-485 (Modbus.lib) у ПЛК110[M02] при работе с SMSD 1.5

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #29

    По умолчанию

    Помогло переоткрытие порта.
    Интересно что тут на форуме я подобной проблемы ни у кого не встречал.

    Ещё сделал как тут:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219530
    а именно поправил 7 строчку

    Код:
    	WHILE SysComRead(ComHandle, ADR(DataBuf[20]), SIZEOF(DataBuf) - 20, 0) <> 0 DO;
    Было бы неплохо если бы представители Овна наконец заметили (т.е. передали бы своим разработчикам) косяк в своей библиотеке, о котором пишут на форуме, когда мусор из порта считывается в рабочий буфер