Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Проблемы MODBUS RS-485 (Modbus.lib) у ПЛК110[M02] при работе с SMSD 1.5

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Интересная тема. Тоже как-то делал проект с ШД от Электропривод, но не с Modbus. Были импульсные с драйверами.


    Можете нарисовать/описать следующее:
    1. Как все подключено, каким проводом, есть ли оконечные резисторы, как именно проложена шина Modbus в шкафу, есть ли экран
    2. Возможно ли приложить скрины этих ошибок
    3. Возможно ли попробовать опрашивать через конфигуратор
    4. Возможно ли распределить опрос устройств через два порта
    1. Подключено шлейфом параллельно, включены терминаторы на крайних драйверах, на самом деле пробовали их отключать и ставить выводные резисторы. Много экспериментировали с линией, смотрели осциллографом, грешили и на драйверы в том числе, но по итогу всех эксприментов стало понятно что дело всё таки в ПЛК.
    2. Ошибки 255 и 253, код последней не найти в описаниях ПЛК110, библиотеки Modbus.lib и драйверов SMSD. Скрины приложить можно)
    3. Через конфигуратор драйверы SMSD вообще не отвечают.
    4. На 2 порта раскидывать смысла нет, т.к. на одном порту получится 4 устройства, а ошибки появляются уже с 2мя.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    1. Подключено шлейфом параллельно, включены терминаторы на крайних драйверах, на самом деле пробовали их отключать и ставить выводные резисторы. Много экспериментировали с линией, смотрели осциллографом, грешили и на драйверы в том числе, но по итогу всех эксприментов стало понятно что дело всё таки в ПЛК.
    2. Ошибки 255 и 253, код последней не найти в описаниях ПЛК110, библиотеки Modbus.lib и драйверов SMSD. Скрины приложить можно)
    3. Через конфигуратор драйверы SMSD вообще не отвечают.
    4. На 2 порта раскидывать смысла нет, т.к. на одном порту получится 4 устройства, а ошибки появляются уже с 2мя.
    Скорость обмена по RS-485 какая ?

    Каким образом собираетесь организовать параллельную работу драйверов ?
    Последний раз редактировалось IVM; 10.04.2023 в 13:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорость обмена по RS-485 какая ?

    Каким образом собираетесь организовать параллельную работу драйверов ?
    Параллельная работа организована в коде проекта, выложил в посте выше
    Последний раз редактировалось Millyvolt2; 10.04.2023 в 13:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    1. Подключено шлейфом параллельно, включены терминаторы на крайних драйверах, на самом деле пробовали их отключать и ставить выводные резисторы. Много экспериментировали с линией, смотрели осциллографом, грешили и на драйверы в том числе, но по итогу всех эксприментов стало понятно что дело всё таки в ПЛК.
    2. Ошибки 255 и 253, код последней не найти в описаниях ПЛК110, библиотеки Modbus.lib и драйверов SMSD. Скрины приложить можно)
    3. Через конфигуратор драйверы SMSD вообще не отвечают.
    4. На 2 порта раскидывать смысла нет, т.к. на одном порту получится 4 устройства, а ошибки появляются уже с 2мя.
    253 это вроде ошибка контрольной суммы

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    1. Подключено шлейфом параллельно, включены терминаторы на крайних драйверах, на самом деле пробовали их отключать и ставить выводные резисторы. Много экспериментировали с линией, смотрели осциллографом, грешили и на драйверы в том числе, но по итогу всех эксприментов стало понятно что дело всё таки в ПЛК.
    2. Ошибки 255 и 253, код последней не найти в описаниях ПЛК110, библиотеки Modbus.lib и драйверов SMSD. Скрины приложить можно)
    3. Через конфигуратор драйверы SMSD вообще не отвечают.
    4. На 2 порта раскидывать смысла нет, т.к. на одном порту получится 4 устройства, а ошибки появляются уже с 2мя.
    Что значит - "Подключено шлейфом параллельно"?. RS485 это последовательный интерфейс.
    И как Вы хотите опрашивать 8 устройств параллельно? Модбус - последовательный протокол, запрос - ответ.

Похожие темы

  1. ПЛК110 в связке по MODBUS с SMSD 1.5 Modbus ver.2
    от Millyvolt2 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 15:30
  2. Ошибки в работе Modbus RTU
    от alekstani в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 12:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 10:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 19:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •