Показано с 1 по 10 из 4061

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ли ограничение на количество регистров, с которыми могут работать панели СП300? В частности, у меня в проекте СП315-Р и ПЛК160, обмен по MODBUS TCP. И на данный момент уже порядка 160 регистров обмена...
    Делал и 1000 без проблем,
    если много регистров, старайтесь делать адреса подряд и компонуйте регистры по типу.
    главное если панель мастер, не делайте запасных (не используемых) регистров и блоков, если что то не будет подключено, будет дико тормозить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 10:37.