Тема: ПР200 и Kinco DTools 4.1.0

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Еще наверное так можно попробовать: при вводе с панели записать в RW, оттуда в ПР переписать ,здесь вопрос каким образом настроить триггер пересылки, по изменению значения что то не нашел опции. А далее только читать из панельки и макросом сравнивать с содержимым RW. Если изменилось по этому событию (значит уставку поменяли с ПР) переписать значение в RW.
    Можно и так, но если вы при включении одноразово скопируете регистры из RW в 4х, то они и так останутся там до выключения питания. Из 4х они автоматом будут записаны в ПР.
    Уже написал в начале и в 4х вы можете их корректировать если надо и скорректированные тоже автоматом запишутся в ПР.

    Короче уставки надо однократно записать в 4х и автоматом в ПР, наработку и данные только читать из ПР 3х.
    Управление маской бит тоже постоянно записывать из LW в 4х.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2023 в 16:02.

Похожие темы

  1. Панель Kinco
    от igkuz в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 11:00
  2. ПЕ210 + Hmi Kinco
    от PiT46 в разделе ПЕ210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:45
  3. ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.
    от Женька-76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 08:06
  4. ПР200 и KINCO
    от Yzdan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:10
  5. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •