Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
У вас изначально неверный подход к вопросу, у ПЛК уже есть 2 порта RS-485, берите головы Тензо -М одинаковые и не будет проблем.
У меня был опыт с 1 порта опрос и 5 Тензо -М ( по протоколу Тензо -М ) и модулей Овен по протоколу Овен,
кроме того, есть модули МВ210, работают по ТСР, если надо то берёте их и освобождаете RS-485
Это когда "нормальные" Тензо-М типа ТВ-003/05Н - то там и правда всё норм по одной ветке 485. А вот когда "ненормальные" взрывобезопасные ТВИ-003/05Д, то нужно делать одна голова - одна ветка 485
К слову, мы их, всё равно, научились подключать по несколько штук, но официально техподдержка Тензо-М так делать "не рекомендует" (что бы это ни значило)