У вас изначально неверный подход к вопросу, у ПЛК уже есть 2 порта RS-485, берите головы Тензо -М одинаковые и не будет проблем.
У меня был опыт с 1 порта опрос и 5 Тензо -М ( по протоколу Тензо -М ) и модулей Овен по протоколу Овен,
кроме того, есть модули МВ210, работают по ТСР, если надо то берёте их и освобождаете RS-485, а уж что то чаще опрашивать, что то реже настраиваете в программе.
По поводу опроса 100 раз в секунду, на сколько я понимаю, ни один ПЛК и модуль этого не может. Это уже техника из другого ценового сегмента и не ПЛК.