Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Как разместить адресное пространство MODBUS в энергонезависимой области ПЛК?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    а как структуру скопировать в область slave?
    понятно массив присвоением...
    каждый элемент отдельно?
    Вашу структуру просто кладёте по адресу первого регистра в набитой области в слейве, как раз тут используете 1 раз прямой адрес, всё.
    Вот тут примеры, если интересно, там обсуждений страниц на 10-15, почитайте

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=988#9876
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 11:17.