Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Буквально только что после компиляции ошибки пропали, при этом ничего не делал, так что можно не подключаться )
    Ок, хорошо.

  2. #6372

    По умолчанию

    Еще вопрос ) в проекте есть поля (минимум и максимум которые руками заполняют) и флажки. Как сделать, чтобы после отключения/включения питания заданные значения и флажки сохранялись ?

  3. #6373

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос ) в проекте есть поля (минимум и максимум которые руками заполняют) и флажки. Как сделать, чтобы после отключения/включения питания заданные значения и флажки сохранялись ?
    Объявить привязанные к ним переменные как RETAIN или PERSISTENT.

  4. #6374
    Пользователь Аватар для Formak21
    Регистрация
    26.10.2023
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7

    По умолчанию Получение состояния подключения Slave устройства в ST. (Codesys 3.5)

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3.5 функция(ST), позволяющая получить состояние подключения Slave устройства по его названию или адресу, для дальнейшей передачи? (ПЛК работает в режиме ретрансляции, в режиме Master через ModbusTCP собирает данные с Slave устройств(RTU через преобразователь в TCP) и затем в режиме Slave передаёт на SCADA)

    То бишь в случае пропажи соединения с любым из Slave устройств, мне нужно передать информацию об этом на SCADA.

  5. #6375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Formak21 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3.5 функция(ST), позволяющая получить состояние подключения Slave устройства по его названию или адресу, для дальнейшей передачи? (ПЛК работает в режиме ретрансляции, в режиме Master через ModbusTCP собирает данные с Slave устройств(RTU через преобразователь в TCP) и затем в режиме Slave передаёт на SCADA)

    То бишь в случае пропажи соединения с любым из Slave устройств, мне нужно передать информацию об этом на SCADA.
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, скриншоты из CODESYS, по которым можно будет понять, как именно у вас настроена ретрансляция.

  6. #6376

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Объявить привязанные к ним переменные как RETAIN или PERSISTENT.
    Спасибо!!!!!

  7. #6377
    Пользователь Аватар для Formak21
    Регистрация
    26.10.2023
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Примерно так:Codesys_screenshot.png

    (это пример, к сожалению рабочий проект выложить не могу)

  8. #6378

  9. #6379
    Пользователь Аватар для Formak21
    Регистрация
    26.10.2023
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Понял, огромное вам спасибо

  10. #6380

    По умолчанию

    Добрый день.
    Собрал проект на PLC Systeme Electric SM253. Необходимо из S7-1500 забрать один тег. Нашел библиотеку CodeSys S7Comm (NothingRandom). Она была разработана под Raspbery. Я её опробовал на программном PLC из пакета CodeSys и всё заработало. Но если меняю PLC на реальный, то получаю ошибки. Не могу понять где возникают эти ошибки. Искал и в интернете и по проекту и в библиотеке (она открыта с исходниками), но ничего не нашел.
    Помогите.
    Ошибки:
    [ERROR] caa net base services, 3.5.19.0 (caa technical workgroup): SetAdapter [TCP_Client]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '_tcpConnector.SetAdapter(ipAddr.sAddr)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] caa net base services, 3.5.19.0 (caa technical workgroup): SetAdapter [TCP_Client]: C0035: Вместо '_tcpConnector.SetAdapter' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] caa net base services, 3.5.19.0 (caa technical workgroup): SetAdapter [TCP_Client]: C0004: 'SetAdapter' не является компонентом 'Connector'
    Архив проекта и библиотека на диске. Размер превысил ограничение и сюда не прикрепляется. Использовался CodeSys v3.5 SP19 Patch 4.
    https://disk.yandex.ru/d/y9EkkDF2h4JT6g

Страница 638 из 893 ПерваяПервая ... 138538588628636637638639640648688738 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12