Показано с 1 по 10 из 39

Тема: МВ110-224.1ТД и кз датчика

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Представителям не очень интересны такие исключительные случаи и они неохотно вписываются в подобные разборки, в 99% случаев всё работает, поэтому ради одного процента никто даже пальцем шевелить не будет. Огород с внешним источником рабочий, проверено. Можно делать. Клеммы exc+ exc- в этом случае остаются незадействованными, приводите питание от внешнего источника на ref+ ref-, туда же приводите провода возбуждения датчиков.тензо.jpg
    Спасибо за ответ! Значит будет огород.
    Вопрос интересный а если на ref подать 5В будет каюк прибору?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! Значит будет огород.
    Вопрос интересный а если на ref подать 5В будет каюк прибору?
    Не будет. По крайней мере у меня не было, подавал до 14 В, датчик сгорел, модуль целый, даже 2 целые они были подключены в параллель к одному датчику.

    Там только есть нюанс, в прошивке программно ограничен диапазон измерения в зависимости от указанной чувствительности датчика. Поэтому сильно разбежаться не получится с опорным напряжением.

    Например: чувствительность датчика 1мВ/В, соответственно диапазон ограничен -2,5мВ...+2,5мВ, а если подать 5 В, то крайней значения уйдут за допустимый диапазон в значения -5мВ...+5мВ и останутся либо неизмеренными, либо прибор вообще зафиксирует ошибку, точно не помню, а если увеличить чувствительность, то пропадёт точность измерения.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 26.10.2023 в 08:24.

  3. #3

Похожие темы

  1. МВ110-224.1ТД контроль датчика
    от СергейНовосиб в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:03
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  4. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  5. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •