    Запросы в само устройство то идут ?
    имел ввиду при подключеном к МКОН, проверить на линии устройства есть ли запросы к устройству...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    имел ввиду при подключеном к МКОН, проверить на линии устройства есть ли запросы к устройству...
    Запросы были и слэйв устройство посылку видело, только на скорости 115200 почему-то МКОН ответ от слэйва не получал (3 функция), запись функцией 6 проходила успешко. От четырех остальных слэйвов МКОН все ответы получал. На скорости 52600 слэйв начал отвечать успешно.
    Напрямую, минуя МКОН, по RS 485 слэйв благополучно отвечал и на скорости 115200
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 23.10.2023 в 18:49.

Похожие темы

  1. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 11:20
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  4. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •