имел ввиду при подключеном к МКОН, проверить на линии устройства есть ли запросы к устройству...Запросы в само устройство то идут ?
имел ввиду при подключеном к МКОН, проверить на линии устройства есть ли запросы к устройству...Запросы в само устройство то идут ?
Запросы были и слэйв устройство посылку видело, только на скорости 115200 почему-то МКОН ответ от слэйва не получал (3 функция), запись функцией 6 проходила успешко. От четырех остальных слэйвов МКОН все ответы получал. На скорости 52600 слэйв начал отвечать успешно.
Напрямую, минуя МКОН, по RS 485 слэйв благополучно отвечал и на скорости 115200