Посмотрел сегодня трафик
Screenshot_1.jpg
Поменял адрес slave на 100. Судя по коду ошибки 0B - Slave устройства нет в сети или от него нет ответа. Хотя slave-устройство в сети присутствует и 6 функция на управление работает. Slave-устройство получает код запроса на считывание (64 03 00 28 00 15 0D F8), но МКОН его почему-то не принимает ответную посылку (не могу считать Modbus Pool, ModScan). В скиффере написано - нет ответа от устройства Slave (Код ошибки: 6)