Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Чип RS485, стоит копейки. Поставьте его в новую ПР225 прямо на плату и сделайте соединение с модулями по 485. Для совместимости с модулями ПР, переходник 485-UART, который втыкается прямо в модуль и дальше шлейфом как раньше.
Решится и вынос панели на дверцу шкафа 2 проводками и до модулей можно дотянуть на любое расстояние, а не 10 см. Кроме того можно будет использовать и другие модули, типа МВ110-8А (АС), конфигурация будет намного гибче.

У меня на столе несколько щитовых приборов Российской фирмы, один RS485 для модулей, второй для связи с верхним уровнем, всё просто и давно применяется.
Оно и у некоторых не Российских так сделано , интерфейс для модулей RS485, только протокол свой какой-то, другой для этих целей, для связи модулей.
И еще, не конкретно предлагаемой модели , а к условно "базе" , было бы не плохо иметь возможность модифицировать пользователю , хотя бы в небольших пределах. То же ПР200, возможность добавить (поменять) АО , как интерфейсные платы, или добавить какие то входа , выходы . Докупил платку, изменил прошивку самостоятельно и все дела. Но это конечно же никогда не будет сделано. Как и групповой запрос модбас . Будут новые сырые модели.