Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
В slave значение регистров будет сохраняться и можно корректировать когда нужно, по ресурсам и батарейкам рассказывал тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=198
Здравствуйте!
Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.