Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Инженерная психология

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    простому обывателю - пользователю, рисуй на экране что угодно, они все равно в этот экран боятся не то, что тыкать, просто смотреть..
    Делаю для себя. Кому это действительно будет нужно, разберется.
    Лучше сделаю с элементами "красоты"..
    Не критика ради, но: не понятно зачем размещать управление яркостью экрана, временем и датой прямо на главном экране. Всеж уместно было отдельное меню: система.
    Не понятное дублирование клавиш: схема котельной вверху слева, и тоже внизу справа. Они несут одинаковый функционал?
    Ну в общем вопросов то много, если разбирать все))).
    Ну а вообще к примеру есть руководства по созданию и разработки HMI.
    Там много интересного есть.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Не понятное дублирование клавиш: схема котельной вверху слева, и тоже внизу справа. Они несут одинаковый функционал?
    для примера брал старый проект.
    там снизу, сейчас скрытая кнопка для перехода на экран скринсейва.

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    если разбирать все)))
    я все это показывал не для разбора, а совершенно для другого.
    как хочу так и делаю. и мне особо нет дела до каких то "инженерных психологий".
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.09.2023 в 13:35.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    я все это показывал не для разбора, а совершенно для другого.
    как хочу так и делаю. и мне особо нет дела до каких то "инженерных психологий".
    Да я особо не критиковал. Так что показалось немного странным.
    Ну насчет остального, к примеру (Rockwell Automation Руководство по разработке HMI ):
    10. Производительность HMI.
    При разработке HMI важно учитывать три критерия производительности: частоту обновления экрана, время переключения экранов и время реакции на действия пользователя.
    10.1. Частота обновления экрана. Частота обновления экрана должна в два раза превышать максимальную частоту обновления отображаемых данных. Например, если данные обновляются раз в четыре секунды, то содержимое экрана должно обновляться раз в две секунды. Это помогает оператору быстро оценить изменения в состоянии системы. Не следует делать частоту обновления экрана слишком высокой, потому что это может привести к эффекту мерцания. Частота обновления данных может отличаться для разных параметров. Например, оперативные данные и сигналы тревог должны обновляться регулярно, а конфигурационные параметры могут обновляться только при их изменении пользователем.
    10.2. Время переключения экранов. Время переключения экранов – это интервал между нажатием кнопки навигации и отображением на дисплее соответствующего экрана проекта. Слишком долгое время переключения может смутить пользователя или привести к нежелательным действиям (например, возвращению на исходный экран). Время переключения на экраны уровня 1 и 4 не должно превышать пяти секунд, а на экраны уровня 2 и 3 – двух секунд.
    10.3. Время реакции на действия пользователя. Пользователи должны быстро получать обратную связь от HMI при выполнении каких-либо действий – например, при вводе новой команды оператор должен сразу увидеть, что она начала выполняться. Обратная связь позволяет оператору понять, что его действия были распознаны и обработаны системой. При вводе данных и нажатиях кнопок время реакции системы не должно превышать 2 секунд и быть меньше 0.5 секунд. Слишком долгая задержка может привести к тому, что оператор попробует повторно ввести данные или нажать на кнопку. Слишком быстрый отклик может смутить оператора (например, он может подумать, что данные изменились не из-за его действий, а по иной причине, и очень долго ругаться).
    Вот Овен следует к примеру - СПК такие тормознутые)))
    Последний раз редактировалось Rask; 08.09.2023 в 14:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Надо было не это из руководства цитировать, а про цветовые стили. А то наделают некоторые вырвеглазных решений, а операторы за мониторами по 12 часов без отрыва сидят. Тут слова "я так вижу" не подходят. Если делаешь для себя, то делай как хочешь, а для других надо соблюдать стандарты. Даже наши старые ГОСТы и то требовали элементарных правил для экранных форм.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    .... а для других надо соблюдать стандарты.
    покажете что нибудь своё?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.09.2023 в 18:34.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    покажете что нибудь своё?
    Для себя не делал. Но то, что я показал во вложении, делалось без тз, и заказчик принял без замечаний.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Для себя не делал...
    кто бы сомневался...

  8. #8

    По умолчанию

    Вот моё решение, и то, я кнопки немного разнёс, чтоб не промазать при нажатиях...
    Почти как в стандарте Роквелла, но всё равно, есть отличия. Особенно мне не нравится, что у них цвет работающего механизма белый. У меня бледно зелёный. А белый это готовность.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 03.png (69.1 Кб, Просмотров: 57)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •